[2019-R-087] 138 kV Outdoor termination 내진성능 검증 실험 _ 대한전선(주)

1. 실험목적 : Outdoor termination의 내진성능 검증

2. 실험장비 : 100 kN Actuator

3. 실험내용 : IEEE 693-2018을 준용한 의뢰자 제공 Test plan에 따른 static pull testsnapback test

4. 의뢰기관 : 대한전선()

 