1. 실험목적 : 콘크리트에 설치되는 후설치 세트앵커의 동적전단성능 평가
2. 실험장비 : 250 kN Universal Testing Machine(UTM)
3. 실험내용 : 콘크리트블록에 설치된 M12 후설치 세트앵커에 ACI355.2-17의 9.7절에서 제시된 가력조건을 재하하여 콘크리트의 균열상태 및 방향에 따른 앵커의 성능을 확인
4. 의뢰기관 : 부산대학교 산학협력단