작성일
2020.03.16
수정일
2020.03.16
작성자
이지은
조회수
303

[2019-R-059] 후설치 앵커볼트의 전단 인발 실험_강릉원주대학교 산학협력단

1. 실험목적 : 후설치 앵커볼트의 전단 인발 실험 

2. 실험장비 : 100t UTM 

3. 실험내용 : 의뢰자가 제시한 가력방법을 이용하여 균열/비균열된 콘크리트 슬래브에 M10, M12의 후설치 앵커볼트를 각각 설치하여 부착성능 평가함. 

4. 의뢰기관 : 강릉원주대학교 산학협력단