[2020-R-050]무정전전원장치(UPS)의 진동대 실험_국토교통연구인프라운영원

1. 실험목적 : ICC-ES AC 156RRS를 이용한 면진장치를 적용한 UPS의 내진성능 확인

2. 실험장비 : 6자유도 진동대(Table C)

3. 실험내용 : ICC-ES AC 156의 요구응답스펙트럼(RRS)을 스케일 증가하며 가진

4. 의뢰기관 : 국토교통연구인프라운영원